 ................................................................ 36 5 .2018 年度 P201 表《工业企业能源购进、消费与库存》及 P201- 表 ............................. 37 6 .企业节能协调工作机制实际运作证明 ........................................................................... 39 7 .节能目标落实的考评方案及考评结果证明 ................................................................... 39 8 .企业节能奖惩制度及实施文件 ...................................................................................... 39 9 .节能专项资金设立及实际投入证明材料 ....................................................................... 40 10 .实施并完成重点节能工程技改计划、实施节 能改造的证明材料 ................................ 41 11 .企业淘汰落后工艺、设备、产品情况 ......................................................................... 43 12 .企业建立定额管理制度的证明材料 ............................................................................. 44 13 .企业能源管理负责人备案、能源管理岗位设 置以及参加市能源管理员培训证明 ...... 44 14 .企业能源利用状况报告制度落实证明 ......................................................................... 44 15 .企业能源统计岗位制度、能源统计台账制度 等能源统计证明 .................................... 45 16 .企业开展能效对标活动证明 ........................................................................................ 48 17 .企业配备的主要计量器具清单 .................................................................................... 48 18 .企业节能宣传制度文件及宣传活动记录 ..................................................................... 52 19 .企业节能技术培训制度文件及培训计划和实 施记录................................................... 53 20 .其他相关证明材料 ................................................................................................... - 57 -

  1. 2018 年度节能工作总结与自查报告 (一)

 企业概况 1、企业基本情况

 一、地理位置 江西省南昌市进贤县医疗科技工业园。

 二、企业简介

  江西XX医疗器械集团有限公司是取得国家食品药品监督管理局一次性使用无菌医疗器具系列产品注册证认可的企业。位于风景秀丽的庐山、井岗山、龙虎山、三清山的中心地带,紧靠鄱阳湖,距省城南昌 60 公里 ,紧靠京九铁路、浙赣铁路、沪梨温高速、京福高速和 320 国道等交通大动脉穿城而过、交通十分便利。

  集团公司现拥有注册资金 4.2888 亿元,流动资金 3.2 亿元。厂房占地面积 600 亩,符合 GMP 要求的 10 万级净化车间达 42000 平方米,员工总数达 3600 多人,汇集行业精英,与世界医疗产业互动。今天,XX 己成为美洲、欧洲、非洲、中东、东南亚无菌医疗器械市场的主要供货商。是中国一次性行业耗材生产、加工制造商之一,仅在中国就有近 1/4 的市场配额。

  集团公司生产的“XX”牌产品有九大类几十个品种:输液、输血器具类、注射器具类、穿刺器械类、检查或辅助器械类、麻醉器械类、导管类、医疗设备类、心血管介入类、血液净化制品类等。

  集团公司始创于 1987 年,公司拥有 20 年的生产制造经验、高素质的管理队伍、先进的生产设备。其中高级职称人员 29 名,中级职称人员 48 名,专业技术人员 198 名,经国家和省级培训合格的专职检验员 26 名。公司实

  行了人性化管理,通过制订的各种规章、制度,充分调动和发挥员工的主动性和积极性,并提供各种机会对员工进行岗位培训,使员工能够不断的适应新的需求和接受新的挑战,实行公平,公正、客观的绩效考评制度,在人力资源方面,己形成了一套完善而具有凝聚力的管理体系。现公司有注塑机 168 台,挤出成型机 57 台, 20 立方米自动化程控灭菌柜 53 台,注射针自动装配机 12 台,注射器自动装配机 36 台,自动包装机 5 台,自动滴斗成型机 16 台,自动断管机 45 台,输液针半自动组装生产线 5 条,高频热合机 60 台,吹塑制袋设备 80 台,组合式纯水设备 3 套,中央空调及冷水机组 23 套。注射器、注射针已基本完成自动化生产线,输液器、输液针已完成了流水组装生产线。

 集团公司按照 ISO 9001 、 ISO 13485 标准建立了一套完善的质保体系,通过了按 ISO 9001 质量认证和欧盟的 CE 认证。产品在过程控制方面,推行“三检制”,运用三级质量管理网络;对产品从原材料进厂到产品的出厂,实行层层把关; 宁可严查百万,决不漏放一个。XX 人始终以“为客户提供安全、优质的产品”为己任,追求产品的零缺陷。

 2、企业能源管理概况 能源成本是企业重要的成本之一,为控制公司能源费用,提高能源利用效率,公司成立了节能领导小组,对企业的用能情况进行管理。

 为了有效的利用能源,降低能源成本。为了降低能耗,公司决定成立能源管理小组,实行公司、部门、班组三级能源管理体系,以副总经理为领导小组组长,各部门组长、班长为成员的节能降耗工作领导小组。

 领导小组组长负责全公司节能工作的管理和考核,以及对外联络,并设立了能源管理小组,明确了各成员的职责权限,同时领导小组每月 5 日举行

  节能工作会议,对公司节能工作以及年度节能计划的落实进行部署。能源管理小组协助领导小组负责公司节能工作,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作。各部门的能源管理机构由部门组长、班长负责本部门的能源管理工作并设专人在部门内负责沟通、落实和检查能源方面的工作,各部门指定负责人在能源管理小组组织下专门负责部门内开展节能工作,从而有力的保障了节能工作的正常开展和推进,各个主管为各部门节能工作的负责人。

 公司节能管理领导小组名单 组长:XX; 节能工作总负责人。副组长:XX; 负责节能目标、方案、措施及考核办法等的制定与组织实施。

 副组长:刘荣华;负责全厂节能工艺工作。

 副组长:XX;负责节能考核协调工作。

 组员:

 XX;负责电力节能工作。

 XX:负责公用公程能工作。

 XX:负责注塑车间节能工作。

 XX:负责成型车间节能工作。

 XX:负责组装车间节能工作。

 XX:负责能源统计工作。

 3、企业用能管理概况 公司工业消耗能源主要是电力, 供给生产、加工各个环节使用,以及空压机系统、空调制冷、照明等用途,全部来自外购。

  公司在 2018 年期间外购电 5275 万千瓦时,工业用电为 5275 万千瓦时,按当量值折标 1.229tce; 2017 年期间外购电 6086 万千瓦时,工业用电为 6086万千瓦时,按当量值折标 1.229tce; 1)、能源消耗结构:

 8 2018 年综合能源消费结构表 能源种类 实物量 当

 量

 值 吨标煤 折标系数 电力 (万千瓦时)

 5275 6483 1.229 原煤 4164.4 2974.6 0.7143 合 计

 9157.6

 7 2017 年综合能源消费结构表

 能源种类 实物量 当

 量

 值 吨标煤 折标系数 电力 (万千瓦时)

 6086 7480 1.229 原煤 3286 2347 0.7143 合 计

 9827

 2)、能源系统图:

 4、企业“十三五”节能目标 根据南昌市工信局文件通知,我公司在“十三五”期间的节能目标如下表:

 节能量指标(吨标准煤)

 万元产值能耗下降指标

 5 2015 年

 6 2016 年

 7 2017 年

 8 2018 年

 9 2019 年

 “十三五”

 总节能量

 “十三五”

 总下降率

 200 200 200 200 200 1000 吨 16% (二)

 节能目标完成情况 2.1、年度节能量及万元产值能耗下降率完成情况 1)、年度节能量

  公司生产的产品是医疗产品,通过产品节能量的计算,2018 年产品的总节能量为 395 吨标准煤,通过技改项目预算的节能量为 300 吨标准煤,技改项目节能量与产品节能量相差不大,相辅相成。所以 2018 年的节能量以产品节能量为依据。

 市下达给我公司 2018 年的节能量是 200 吨标准煤,我公司在 2018 年的节能量为 395 吨标准煤。

 达标率为:197.5%,远远超出市下达的年度节能目标水平。

 2)、万元产值能耗下降率 年份 综合能耗

 (吨标准煤)

 工业总产值

 (万元)

 单位工业产值能耗

 (吨标准煤/万元)

 2017 年 9827 160336 0.059 2018 年 9157.6 160175.1 0.0613 8 2018 年万元产值能耗下降率=(2017 年单位工业产值能耗-2018 单位工业产值能耗)/2017 单位工业产值能耗*100%=3.9%

 2.2、重点用能单位节能量计算说明:产品节能量计算公司节能量根据《企业节能量计算方法》(GB/T 13234-2009)的相关规定计算。节能量按照单位产品综合能耗进行计算。由于我公司生产的产品不一样,故按照多种产品节能量进行计算, 多种产品节能量生产多种产品的企业,企业产品节能量按式(2)计算:

 bin1 iji bi cM )

 e (e E  

  ………………(2)

 式中:

 e bi ——统计报告期第 i 种产品的单位产品综合能耗,单位为吨标准煤(tce); e

 ji ——基期第 i 种产品的单位产品综合能耗或单位产品能源消耗限额,

  单位为吨标准煤(tce); M

 bi ——统计报告期产出的第 i 种合格产品数量; n ——统计期报告内企业生产的产品种类数。

 公司主要生产的是输注产品,各种型号的注射器以及输液器。2017 年的综合能源为 9827 吨标准煤,产品总产量为 329012 万个,2018 年的综合能耗为 9157.6 吨标准煤,产品产量为 329218 万个。

 2)、位产品综合能耗下降率 年份 综合能耗

 (吨标准煤)

 年产量 (万支)

 产品综合能耗

 (吨标准煤/万元)

 2017 年 9827 329012 0.0299 2018 年 9157.6 329218 0.0287 8 2018 年产品综合能耗下降率=(2017 年产品综合能耗-2018 产品综合能耗)/2017产品综合能耗*100%=3.9%

 通过计算,2018 年公司产品节能量为 395 吨标准煤。

  15

 (2 2 )、8 2018 年技改项目节能量计算

 序号

 技改项目内容

 节能量计算过程

 节能量

 (吨标准煤) )

 投资

 (万元)

 完成时间

 1 更换能效比高热泵 2 台 (18.3 KW -8.6KW)*2 台*24h*360 天/10000*1.229 20.6 7.5 2018.1 初 2 车间 10 台 12KW 电开水器更换为 3KW 饮水机 (12 KW -3KW)*10 台*24 h*28d*10 月/10000*1.229

  74.33 8.5 2018.3 初 3 工厂一栋冷却塔空调系统水处理,热交换效率提高 13.95%,冷冻机制冷能耗降低,共 6 台总功率为 1054KW,负载率为 40%

 1054kw**40%*24h*28d*6 月*13.95%/10000*1.229 29.14 4.2 2018.7 初 4 调整制冷及风量风压,BD 车间 AHU 风机停止 1 台运行 30KW*24h*28d*5 月/10000*1.229 12.39 0 2018.8 初 5 二 2 楼仓库照明 LED 节能灯改造 (150W-55W)*248 个*24h*28d*4 月/1000/10000*1.229 7.78 6.9 2018.9 初 6 工厂一空压主管道走向布局合理化,消除节流,降低管路损耗。减少 5%的损失 80000m3*0.19kwh/m3*5%*28d*12 月/10000*1.229 31.38 1.79 2018.1 初 7 2#空压机大修更换机头,空压机 75kw,负载率为60%,产气能力提高,产气量由原来的 7.5m3/min,变成 9.7m3/min,效率提高 22.68%

 75kw*24h*28d*12 月*22.68%/10000*1.229 10.11 19.3 2018.11 初 8 空压机二段热能利用制热水用于宿舍,余热取代 1台 18.3kw 的热泵 18.3kw*24h*30d*1 月/10000*1.229 1.62 7.3 2018.12 初 9 停用 2 段冷却风机,每台功率为 2.4kw 2.4kw*24h*28*1 月/10000*1.229 0.2 0

  2018.12初 10 宿舍 6 台 12KW 电开水器更换为 3KW 饮水机 12KW-3KW)*6 台*14h*28d*5 月/10000*1.229 13.01 4.8 2018.8 初 11 合计 20.6+74.33+29.14+12.39+7.78+31.38+10.11+1.62+0.2+13.01 200.56 62.84

  16

 通过计算,公司 2018 年的产品节能量为 395 吨标准煤,而技改项目的节能量为 200 吨标准煤。产品节能量与技改项目的节能量相差不大。所以产品的节能量是技改项目的节能量和节能管理共同作用的结果。

 3、本项自评得分

 根据《2018 年度重点用能单位节能考核自查计分表(工业企业)》等相关规定,市下达给我公司 2018 年的节能量是 200 吨标准煤,达标率为:197.5%,远远超过市下达的年度节能目标水平,得分 46 分

 (三)节能制度建设情况 1.企业节能协调工作机制实际运作情况 为了降低能耗,公司决定成立能源管理小组,实行公司、部门、班组三级能源管理体系,以 副总经理为领导小组组长,各部门组长、班长为成员的节能降耗工作领导小组。

 领导小组组长负责全公司节能工作的管理和考核,以及对外...

推荐访问:- 更新版 自查 新版 节能 2019年度节能自查报告