工程验收总结报告1  XX南龙望海公寓安心工程46#楼工程位于XX经济技术开发区XX号地块。  由XX市XX房地产开发有限公司开发建设,XX理工大学建筑设计研究院设计,XX市XX建筑安装工程有限公司下面是小编为大家整理的工程验收总结报告(范例推荐),供大家参考。

工程验收总结报告(范例推荐)

工程验收总结报告1

  XX南龙望海公寓安心工程46#楼工程位于XX经济技术开发区XX号地块。

  由XX市XX房地产开发有限公司开发建设,XX理工大学建筑设计研究院设计,XX市XX建筑安装工程有限公司承建,XX建筑技术开发总公司XX分公司监理,工程地质勘察单位为XX市勘察测绘研究院。

  一、 工程施工概况:

  本工程为框架六层,地下一层,±0.000标高相对于绝对高程4.900m,总建筑面积1589.12㎡,其中地下层210.5㎡,楼层高度为:地下层2.70m,一层层高为5.50m,二层以上层高2.80m,建筑物总高度22.80m(女儿墙顶)。

  二、结构工程施工概况:

  〈一〉、地基、基础分部工程

  本工程采用预应力混凝土管桩桩基承台梁板式混凝土基础, 预应力管桩总桩数38根,采用静力压桩施工。

  于2003年5月25日完成桩基工程。

  基础、地下层砼墙混凝土强度等级C30,抗渗等级S6。

  基础底板厚400mm ,地下层结构于2月29日完成。

  (二)主体分部工程

  主体结构采用现浇混凝土框架结构,一层以上柱、梁、板混凝土强度等级均为C25,主体混凝土结构从2月29日开始至4月25日结顶,墙体工程:地下层砌体采用MU10水泥标准砖M7.5水泥砂浆实砌,±0.000以上外墙、楼梯间、屋面女儿墙采用MU10水泥多孔砖M7.5混合砂浆实砌,室内填充墙均为MU10水泥多孔砖M5混合砂浆空砌。

  墙体工程于4月12日开始砌筑,与混凝土工程错开施工,梁底处斜砖待每一楼层的墙体完成二周后砌筑。

  (三)、屋面分部工程:屋面为上人架空屋面,采用结构找坡2%。

  屋面及阳台雨水系统采用UPVC管及配件。

  (四)、装饰装修分部工程:

  1、抹灰工程:采用中级抹灰,面层腻子刮白,卫生间为水泥砂浆墙面,踢脚线为水泥砂浆暗踢脚。

  2、地面工程:所有楼地面均为水泥混凝土地面。

  3、门窗工程:进户门为防盗安全门,外窗均为62系列PVC塑料门窗,无色透明玻璃5mm厚。

  4、涂饰工程:外墙为浅红色普通外墙涂料,木门黄色醇酸磁漆二度,所有栏杆涂刷防锈漆底,灰色醇酸磁漆二度。

  (五)、给排水安装工程:给水总管采用镀锌钢管,给水立、支管采用PPR复合管,排水管道采用UPVC塑料管,梯间设一双出口消防箱,管道出屋面及地下层砼墙均预埋防水套管。

  (六)、电气安装工程:总电源进楼采用镀锌钢管预埋,楼层线管预埋采用PVC电工套管。

  (七)、室外工程:由于建设单位考虑小区的整体布局,因此室外坡道、散水及各种管道安装由建设单位统一施工。

  三、工程技术资料情况:

  〈一〉原材料出厂和复试报告

  1、钢材:每批钢材进场都见证取样进行力学性能复检,钢材检验规格、批数均符合要求。

  2、钢材焊接:梁纵筋采用闪光对焊和单面搭接焊,柱纵筋采用气压焊,不同焊接形式均按不同规格取样试验。

  3、水泥:本工程混凝土结构采用海螺牌42.5级散装水泥,每批水泥进场先取样进行物理试验,水泥安定性合格后方浇筑混凝土。

  4、砂石:砂石进场均按批数进行检测,检验批数符合要求。

  5、砖:水泥砖出厂均按不超过5万块为一检验批进行检测。

  6、其他材料:防水卷材物理性能检验报告一份,UPVC塑料门窗气密性、水密性、抗风压检验报告一份,涂料、防盗门、防火门、钢管均有厂家提供的出厂合格证或检验报告。

  7、水电材料:水电及消防材料的出厂合格证及检测报告齐全,电工套管复检报告 2份,电线复检报告3份。

  〈二〉施工验收情况

  1、工程测量定位记录:根据总*面图对测绘所测定的本工程定位点进行复核,复核结果与图纸相吻合。

  2、沉降观测记录:共观测12次,最近于2004年10月12日观测,最大沉降为14mm,最小沉降为7mm,沉降差7mm,沉降结果符合要求。

  3、技术复核记录:复核每一楼层的测量放线,模板的轴线位置、断面尺寸、标高;砌体的轴线尺寸、皮数、门窗洞口尺寸标高。

  4、隐检记录:对于每道隐蔽的钢筋工程都会同建设、监理单位进行验收。

  5、砼施工记录:记录砼浇捣过程中配合比及坍落度控制情况。

  砼试块制作随浇捣顺序逐次取样。

  试块组数符合要求。

  6、水电安装隐检记录:楼层给排水管道预留,电气管道预埋及避雷接地引下线连接均按照设计图纸及规范要求。

  四、试块强度汇总评定

  〈一〉、C10垫层混凝土试块共3组,采用非统计法评定:

  mfcu =14.7 Mpa > 1.15 fcu,k = 11.5 Mpa

  fcu,min = 13.5 Mpa > 0.95 fcu,k = 9.5 Mpa

  该批混凝土强度评定合格。

  〈二〉、C30S6基础、砼墙混凝土试块共18组,采用数理统计法评定:

  mfcu= 43.5 Mpa sfcu = 4.5

  mfcu-λ1sfcu = 36.1Mpa > 0.9fcu,k = 27.0 Mpa (λ1=1.65)

  fcu,min = 35.2 Mpa > λ2 fcu,k = 25.5 Mpa (λ2=0.85)

  该批混凝土强度评定合格。

  基础抗渗混凝土试块检测 2组,地下室砼墙检测 1组,检测结果符合S6等级。

  〈三〉、C30管桩混凝土试块共1组,采用非统计法评定:

  fcu,i = 36.0 Mpa > 1.15 fcu,k = 34.5 Mpa

  该批混凝土强度评定合格。

  (四)主体C25混凝土试块共21组,采用数理统计法评定:

  mfcu= 36.9 Mpa sfcu = 5.4

  mfcu-λ1sfcu = 28.0Mpa > 0.9fcu,k = 22.5 Mpa (λ1=1.65)

  fcu,min = 27.1 Mpa >λ2 fcu,k = 21.25 Mpa (λ2=0.85)

  结论:该批混凝土试块强度合格。

  (五)、M5.0砂浆试块共 6 组,强度评定如下:

  *均值 mfm= 7.6 Mpa fm,k= 5.0 Mpa

  最小值fm,min= 7.2 Mpa 0.75fm,k= 3.8 Mpa

  结论:该批砂浆试块强度合格。

  〈六〉、M7.5砂浆试块共 8 组,强度评定如下:

  *均值 mfm= 11.6 Mpa fm,k= 7.5 Mpa

  最小值fm,min= 7.7 Mpa 0.75fm,k= 5.6 Mpa

  结论:该批砂浆试块强度合格。

  五、结构抽样检测及安全和功能性检测情况

  1、预应力管桩于2004年2月2日检测25根(总桩数为38根),检测报告共1份,编号为38-2004-009,检测结果符合设计要求。

  2、结构混凝土强度回弹法共检测 15 根构件,检测报告 1份,编号为09A0400060,检测结果符合设计要求。

  贯入法检测砂浆强度报告2份,编号为0400027、0400028。

  检测结果符合设计要求。

  3、安全和功能性检测记录:屋面、卫生间闭水试验、建筑物沉降、垂直度标高测量记录及外窗三性检测报告完整并符合要求。

  给排水管道的试压、通水、通球、清洗试验及电气照明负荷试验和接地电阻测试记录完整并符合要求。