物业工程部电气防火防爆措施1物业工程部电气防火、防爆措施第一节电气火灾的起因一、安装、接线疏忽引起的相间短路。二、安装环境潮湿。三、泄露电流。四、断路器(熔断器)的额定电流选择偏大。五、线缆电流密度下面是小编为大家整理的2023年度物业工程部电气防火防爆措施,菁华1篇(全文完整),供大家参考。
物业工程部电气防火防爆措施1
物业工程部电气防火、防爆措施第一节 电气火灾的起因
一、安装、接线疏忽引起的相间短路。
二、安装环境潮湿。
三、泄露电流。
四、断路器(熔断器)的额定电流选择偏大。
五、线缆电流密度偏大。
六、线路实际载流量超过设计载流量。
七、三相负载不*衡。
八、中性线段裂引起电器设备烧毁。
九、单相接地故障。
第二节 电气设备的灭火方法
一、断电灭火电力线路或电气设备发生火灾,首先应设法切断电源,然后组织扑救。
在切断电源时应注意以下几点:
(一)火灾发生后,由于受潮或烟熏,开关设备绝缘强度降低,因此拉闸时应使用适当的绝缘工具操作。
(二)有配电室的单位,可先断开主断路器;
无配电室的单位,先断开负载断路器,后拉开隔离开关。
(三)切断用磁力起动器起动的电气设备时,应先按"停止"按钮,再拉开隔离开关。
(四)切断电源的地点要选择恰当,防止切断电源后影响火灾的扑救。
(五)剪断电线时,应穿戴绝缘靴和绝缘手套,用绝缘胶柄钳等绝缘工具将电线剪断。
不同相电线应在不同部位剪断,以免造成线路短路。
剪断空中电线时,剪断的位置应选择在电源方向的支持物上,防止电线剪断后落地造成短路或触电伤人事故。
(六)如果线路上带有负载时,应先切除负载,再切断灭火现场电源。
二、带电灭火在不得已需要带电灭火时,应注意以下几点:
(一)选用适当的灭火器。
应选用不导电的灭火剂如IG54
1、七氟丙烷、二氧化碳、哈龙或干粉灭火剂等进行灭火。
(二)可用水进行带电灭火。
但因水能导电,必须采取适当安全措施后才能进行灭火。
灭火人员在穿戴绝缘手套和绝缘靴,水枪喷嘴安装接地线情况下,可使用喷雾水枪灭火。
(三)对架空线路等空中设备灭火时,人*置与带电体之间仰角不应超过45℃,以免导线断落伤人。
(四)如遇带电导线断落地面,应划出警戒区,防止跨人。
扑救人员需要进入灭火时,必须穿上绝缘靴。
(五)在带电灭火过程中,人应避免与水流接触,防止地面水渍导电引起触电事故。
(六)灭火时,灭火器和带电体之间应保持足够的安全距离。
三、电力电缆火灾的扑救
(一)电缆着火燃烧时,应立即切断起火电缆的电源。
当敷设在沟中的电缆发生燃烧时,与其并排敷设的电缆若有燃烧的可能,也应切断电源。
(二)对电缆间隔小而电缆布置稠密的电缆沟发生火灾时,应将电缆沟的隔火门 或将两端堵死,采用窒息法进行扑救。
(三)电缆沟道电缆火灾时,扑救人员应尽可能戴上防毒面具及橡皮手套,并穿绝缘靴。
(四)禁止用手直接接触电缆钢甲,也不准移动电缆。
(五)扑救电力电缆火灾时,可采用干粉灭火器、1211灭火器、二氧化碳灭火器或喷雾枪灭火,也可用黄土和干沙进行覆盖灭火。
四、电动机火灾的扑救在扑救旋动电动机火灾时,为防止设备的轴和轴承变形,可令其慢慢转动,用喷雾水灭火,并使其均匀冷却。
也可用其他适当的灭火器扑灭,但不宜用干粉、沙子、泥土灭火,以免增加修复的困难。
五、电力变压器火灾的扑救
(一)变压器起火后,应立即切断变压器各侧断路器,并向值班长和有关领导报告。
迅速组织人员到现场扑救;
同时赶快打火警电话,使消防人员尽快赶到现场进行扑救。
(二)若变压器油溢在变压器顶盖上着火,应设法打开变压器下部的放油阀,使油流入蓄油坑内。
同时要防止着火油料流入电缆沟内。
(三)当火势继续蔓延扩大,可能波及到其他设备时,应采取适当的隔离措施,必要时可用砂土堵挡油火,并设法切断此类设备的电源。
(四)对起火的变压器应使用干粉灭火器、1211灭火器、推车式泡沫灭火器或喷雾水枪进行灭火。
在不得已的情况下,可用砂子覆盖灭火,严禁带电使用泡沫灭火器灭火,以防触电伤人。
推荐访问:菁华 工程部 防爆 物业工程部电气防火防爆措施 菁华1篇 物业工程部电气防火防爆措施1 物业工程部电气防火防爆措施10条