  负荷必须持续稳定,因此需要选择建设在能源充裕,并且能源的价格相对便宜的区域,以降低数据中心的运营成本;

  2.为了满足(1)的用电要求,周边配电站设施也需要完善。条件包括配电站等级,配电站与场地距离,配电站变压器的供电余量,变压器目前的用户类别(如共用),上级电网的联系;通常情况下,如果数据中心用户单独自建用户站,可选择的电压等级有以下几种a380V适合于小型数据中心,不在考虑范围内b10KV适用于两路市电进入用户站的总容量不超过20MVA的容量项目;即,每一路10KV市电进线容量不超过10MVA;当用户的进线容量需求超过这个范围时,可以考虑多路10KV进线的方式。对于数据中心的安全等级要求超过TIER2以上1级别时,两路.或多路10KV进线应来自不同上级变电站,或同一变电站的不同的变压器。(目前,国内数据中心用户最多选用的一个电压等级。全国各个省市在具体设计和管理上略有不同。)c35KV不是所有地方都有该电压等级,在已有的可以选用的35KV用户站中,其每一路的容量一般不超过20MVAd110KV当用户的单一回路用电负荷超过20MVA级别时,需要考虑110KV变电站,或66KV变电站(在我国部分地区有分布)。监狱在中国采用大工业用电方式计费时,要按照变压器的装机容量记收基础电费(或按照最大装机容量记收基础电费),对于冗余度要求高的数据中心,如TIRE3或以上级别,需要双路市电供电,双路变压器设计的数据中心,过高的变压器装机量冗余度,将使得数据中心本身的基础电费成本过高,在单一回路市电需求功率30MVA以上级别时,尽可能独立考虑独立的110KV变电站。(备注需要和当地国家电网规划和管理部门具体落实。)

  3.数据中心里大部分IT和电气设备的耗电会转换为大量的热,所以需要一套有效的散热体系。通常情况下,数据中心更适合建设在室外环境温度常年比较低的区域;以便于数据中心的散热可以尽可能地使用自然冷源或延长使用自然冷源的时间,减少机械制冷的能耗。

  4.以目前所掌握的制冷技术来看,采用离心式冷冻水机组的制冷系统能效比COP最高,大规模数据中心,通常会考虑采用这种制冷系统,以尽可能地提高机械制冷时期的效率;但是,这个系统利用了室外的湿球温度散热,需要有长期,稳定的洁净水(包括再生水)资源做保障,对于水资源匮乏的区域,或者水资源昂贵的区域,建设大规模数据中心是不太适宜的。如果在电力资源非常便宜的情况下,可以适当考虑采用完全干式的冷却系统来替代水蒸发散热系统,以牺牲少量低价格的能耗,来换取针对昂贵的(或者可靠性低的)水资源的以来;

  5.针对我国网络带宽资源的现状,除非骨干网上的地区,需要

  根据可开发的带宽资源.带宽质量来确定数据中心的建设规模策略;对于无法解决带宽的偏远地区,不适合建设大规模的数据中心;