当前位置:首页 > 范文大全 > 公文范文 > 质量监督交底会议纪要(3篇)(2023年)

质量监督交底会议纪要(3篇)(2023年)

2022-11-28 18:05:04

下面是小编为大家整理的质量监督交底会议纪要(3篇)(2023年),供大家参考。

质量监督交底会议纪要(3篇)(2023年)

质量监督交底会议纪要(精选3篇)

质量监督交底会议纪要 篇1

  时间:-10-14 10:00-11:30

  地点:南澳建设办三楼会议室

  参加单位及人员:详见会议签到表

  主持人:陈志强(监督员)

  会议主要内容

  一、监督方式

  1、监督巡查:定期、不定期;小组、部门级、站级。

  2、质量大检查:定期、不定期、专项;针对各责任主体检查结果不良行为上报市质检总站和建设局。

  3、验收监督:重要分部(子分部)工程验收、竣工验收。

  二、监督内容

  1、责任主体和有关机构履行质量责任的行为

  2、工程实体质量

  3、原材、半成品、构配件、设备进场报验及见证取样送检的情况

  4、工程控制资料

  5、工程质量检测实施(方案、过程、评价)

  6、上次检查中发现的问题整改情况

  7、根据问题的严重性对本次检查中存在的问题签发工程质量监督执发文书。

  8、对已发出的工程质量监督执法文书的严重不良行为调查取证及核实,报建设主管部门记录、公示及处罚。

  三、工程质量差别化监督管理

  监督小组对进行工程实体质量抽查、工程控制资料检查、工程各方责任主体质量行为监督等综合监督后,对各方责任主体质量行为及质量行为进行综合评价(阶段性评价)。

  1、施工单位质保体系及其运作状况

  2、监理单位组织机构及监理规划运作状况

  3、工程实体质量抽查实况

  4、工程控制资料检查情况

  5、各方责任主体质量行为

  四、监督措施

  1、工程质量监督备忘录

  2、责任整改通知书

  3、责令停工通知书

  4、不良行为认定书

  5、有关责任主体收到A、C类监督文书后,必须针对问题逐一书面整改报告回复交给监督员。责任单位为施工单位的整改报告必须有项目经理签名并有监理意见及总监签章;责任单位为监理单位的整改报告必须有总监签名并有建设单位书面确认意见及签章。

  6、收到B、D类监督文书的责任单位或责任人将对其不良行为记录及上网公示(或予以行政处罚)。

  五、检测项目

  装饰工程:腻子及氟碳漆、铝合金型材要抽样见证送检。

质量监督交底会议纪要 篇2

  时间:x年4月21日

  地点: 现场会议室

  主持人:

  参加会议的单位(后附会议签到表):

  建设工程质监站

  建设单位:工业园区建设有限公司

  监理单位:工程监理有限公司

  施工单位:建设有限公司

  x年4月21日由建设工程质监站主持召开了道路二期工程第一次质量监督交底会议,首先由施工单位、监理单位对工程概况和工作情况作了介绍,然后由辅监对本工程的质量监督方案进行了交底。纪要如下:

  一、进行了工程责任主体方到会主要人员签到及资格审查,审查结果符合交底要求。

  二、向与会各方介绍了本工程的主监、监督工程师:;

  辅监、监督员:;

  三、向与会各方对质量监督方案进行了交底,其内容主要包括以下几点:

  1、监督工作内容和监督要求;

  2、监督方式和质量控制重点部位;

  3、本工程使用的主要技术规范和要求;

  4、其他特殊要求。

  如:1)按工程实际情况确定单位工程、分部工程、分项工序工程的划分。

  2)预应力锚夹具应按相关应用技术规程和设计要求进行入场抽检实验,以及静载锚固性能组合实验。

  3)提醒施工单位应注意验收程序,并提前通知各参与验收的单位。

  5、向建设单位、监理单位、施工单位分发了本次质量监督方案的纸质文件。并作最后阐述,在工程建设过程中,我站将按照工程质量监督方案对工程质量实施监督,各工程质量责任主体应予以配合,建立健全质量保证体系,认真履行好各自的责任,并欢迎对我站的行风进行监督。

  建设工程质监站:

  建设单位:

  监理单位:

质量监督交底会议纪要 篇3

  会议名称:

  会议地点:

  参会单位:

  参会人员:

  参会人员:

  主持人耿宏春

  主题标本楼基础底板、梁的钢筋、模板、砼及放线质量问题分析

  会议内容:

  一:项目部质检员莫儒生:

  (1)放线:放线工作是一切工序的基础,要认真细致。由陈永利负责。所有轴线,墙线、控制线都要按规范标准放。墨迹太宽,容易给后续工序的施工带来误差。控制线必须连贯、清晰。注意墙、柱断面的放线偏差。目前,偏差太大,有3-4mm,甚至5-6mm;一定要控制在1-2mm。

  (2)钢筋:位臵出入太大,离长城杯标准差之千里。最大处位臵偏差有5cm。

  插筋(墙筋、暗柱筋)位臵不准,间距、排距、主筋位臵控制都不好,超过标准误差2-3cm;技术措施、管理措施不到位。

  建议:制作定位梯子筋,柱子钢筋定位箍。

  (3)模板:柱子有插铁错位问题,也有模板问题。

  底板东侧跑模。原因是不认真,应该安排木工(专人)看模;发现问题及时补救,作到事中控制。最后再处理,费工、费时、费力;得不偿失!

  (4)砼:柱子上部砂浆多,石子少,造成局部裂缝。

  浇注过程中要控制坍落度,如果坍落度太大,不合格,坚决将商品砼退回。浇注后要注意养护,注意保温、保湿,加以覆盖。这样有利于砼早期强度的增长。

  只要没有正式解除冬施,就要严格按照冬施方案施工。

  下一步,要从模板抓起,跟部要堵严,防止烂根。上部浮浆要处理,防止出现“软弱层”。建议浮浆用勺舀出。

  砼凿毛问题,应该待砼产生一定强度后,再凿毛。浮浆层应该剔掉3—5公分,露出石子为宜。浇筑时留出剔凿富余量。

  砼表面补灰,不能擅自进行,要经过项目部技术部门的认可。

  没有放线,就搭架子,做护角。影响放线。既影响质量又影响生产。所以,管理上要到位,工序安排要合理。总之,以上为抛砖引玉,达到集思广益的效果。质量问题,不断纠正,工程质量不断进步。

  二:南通三建经理邢玉飞:

  1.放线相差3—5mm,整改完毕后,重新报验。

  2.砼,浮浆层加进一些干净石子,可否?

  三:南通三建陆经理:

  1.对于梁、柱质量问题,如何进行整改。我们将与项目部极力配合。钢筋按1:6纠偏。

  2.技术交底要详细,全面。双方技术交底要结合起来,互相补充。

  3.模板平整度、表面质量要保证。如果模板质量不行,影响砼表面光洁度。

  4.一层、地下室长城杯肯定检查,我们必须以此为重点部位。

  四:项目部副经理邓宝军:

  1.放线工作不能放松,是最基础工作。必须重视,制订严格的奖罚措施。本次放线的失误,必须处罚。罚款南通三建20xx元,以示警告。

  2.拿长城杯,目标要明确,要按长城杯的标准严格执行。标本楼从现在完成的底板,梁及插筋来看,情况不理想。其原因是措施不利,方案不细致,检查不到位,各项管理执行力度不够!

  3.长城杯创优要有制订措施。结合我们计划要参观的工程,做到心中有数,必须有精品的模板方案。要有高素质的劳务队伍,在模板、砼、钢筋上是强项。

  4.所有工程部的事情,由工程部部长朱光利负责,安全交底要有,技术交底要细致到位,具可操作性。如果工程质量问题是由工长管理问题引起,对工程部负责人及相关人员进行相应的经济处罚。本条纳入项目部的管理制度中。

  5.柱子、墙模板都要有完善的加固措施,如果有线盒等,要留意及时预埋。

  6.浮浆层问题,最好掏浆,不能加石子。砼浇筑面,宁高勿低,宜高出3-5公分。

  7.本次会议后,关于放线问题、钢筋绑扎、模板、砼等质量问题;建议南通三建再召开一个质量专题会议。

  8.施工顺序问题,水平走向、竖向走向,各工序安排要科学合理。

  9.南通三建要与总包方精诚合作,开诚布公。充分与总包方沟通,将施工难度、物质准备、技术措施、方案准备、技术交底的各种矛盾点暴露出来;施工管理、质量创优做到事前控制。

  10.柱子的钢筋定位梯子,柱、墙的钢筋保护层的限位措施,由白振海负责,南通三建自己协调,向班组进行交底。

  11.以后在工作中,要重奖重罚,惩优奖劣。希望我们的工长、南通三建重视起来,各负其责,必保长城杯。

  五:项目部工程师耿宏春

  1.按规范要求,不允许在浮浆层加石子;施工中若浮浆多,可用容器掏浆,柱、墙砼宜高出板、梁底3cm。

  2.柱子钢筋绑扎,由白振海负责,向莫工报验。位移的钢筋按1:6打弯纠偏处理,但也要经过技术质量部门的认可。

  3.关于柱子错台,由张万久负责,钢筋工与木工要相互沟通,避免类似情况再次发生。

  4.施工方案、技术交底南通三建也要写,工程质量要处于受控状态。

  5.放线问题,要重新弹,重新复核,重新报验报审。

  6.本次是第一次质量分析会,以后要经常开,以这种形式总结工作中的质量问题,达到创优的目标。

推荐访问:交底 会议纪要 质量监督 质量监督交底会议纪要(3篇) 质量监督交底会议纪要(精选3篇) 质量安全监督交底会议纪要

声明:本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。备案号:豫ICP备16002908号-1

Copyright©2024小目文档网 版权所有