下面是小编为大家整理的附录D,绿色建筑设计标识自评估报告,供大家参考。
绿色建筑设计标识申报 自评估报告
申报项目名称:南油小学拆除重建(校安工程)设计 申报单位名称:深圳市南山区政府投资项目前期工作办公室
深圳市大唐世纪建筑设计事务所 参与单位名称:深圳市大唐世纪建筑设计事务所
深圳市联合创艺建筑设计有限公司
自评星级:
二星级
中国建筑科学研究院 制 二 〇一五 年 五 月
I 填写说明 1.本报告适用于申请绿色建筑设计标识的公共建筑和居住建筑,由申报单位填写。
2.“达标/得分”的填写方式:对于控制项,满足要求的项填写“√”,不满足要求的项填写“×”;对于评分项,填写该条的实际得分。
3.“不参评”的填写方式:对于控制项,不参评的项填写“○”,对于评分项,若整个条文不参评或部分款项不参评,则在“不参评”栏中填写实际不参评的分值。
如因项目实际情况致使某些条文不参评,请在该条文“评价要点”中阐明原因,并在“实际提交证明材料”中提供证明材料。
4.“折算后得分”=100 × ∑每条的实际得分/(100 − ∑不参评分)。
5.“实际提交材料”中填写对应条文实际提交的材料的全称、路径。
6. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写,并与申报书保持一致,如因笔误造成评审或证书制作问题,后果自负。
II 目 目
录 一、项目概况 .................................................................................................................................. 1
二、自评总述 .................................................................................................................................. 2
三、项目效果图 .............................................................................................................................. 2
四、自评内容 .................................................................................................................................. 3
4
节地与室外环境 ............................................................................................................................................ 4 5
节能与能源利用 .......................................................................................................................................... 42 6
节水与水资源利用 ...................................................................................................................................... 86 7
节材与材料资源利用 ................................................................................................................................ 106 8
室内环境质量 ............................................................................................................................................ 128 11
提高与创新 .............................................................................................................................................. 158
1 一、项目概况 项目的基本信息:
1、项目名称:南油小学拆除重建(校安工程)设计 2、项目地址:深圳市南山区 3、项目建设单位:深圳市南山区政府投资项目前期工作办公室 4、项目建筑类型及数量:
建筑类型:
□住宅 、□办公、 □酒店、 □商场、√学校、□ □其它
数量:
1
栋 5、建筑面积:
项目用地面积:
8783.55(平方米),总建筑面积:
18559.35(平方米),地上建筑面积:
11297.55(平方米),地下建筑面积:
7261.80(平方米)
6、建筑层数:
地上层数:
6 (层),地下层数:
1
(层)
7、项目描述:
简要对项目的基本情况进行描述。(500 字以内)
南油小学拆除重建(校安工程)设计项目位于位于深圳市南海大道东侧 160 米处,项目用地南侧紧邻华明路,东侧紧邻南商路; 本项目工程投资共 6000 万元,资金来源为深圳市南山区政府投资。
本项目用地面积总计 8783.55 ㎡,容积率 1.29,总建筑面积为 18559.35 ㎡,其中地上建筑面积 11297.55 ㎡,地下建筑面积 7261.80 ㎡,建筑高度为 23.90m,建筑层数为六层。
本项目结构形式采用钢筋混凝土框架剪力墙结构,混凝土采用预拌混凝土,砂浆采用预拌砂浆,符合深圳市的相关要求。
本项目开工日期为 2015 年 6 月,合同竣工日期为 2016 年 12 月,开发周期为 1.5 年。
本项目建成后,项目建设可以全面改善南油小学目前的状况,扩大学位规模,满足区域中小学教育需求,是坚持教育优先发展、落实“科教兴国”战略的具体表现,也是体现以人为本、执政为民理念的重大举措。
本项目主要采用了雨水回收利用,光伏发电系统,室内光环境模拟、日照分析模拟等技术,旨在为学生和教职工提供优良的教学环境和宜人的室外环境。
2 二、自评总述 经自评估,本项目设计阶段控制项全部达标,总得分达到设计阶段 二星级的标准。项目评分情况见表 1:
表 1
南油小学拆除重建(校安工程)设计
项目设计阶段评分情况
评分项 加分项 节地与室外环境 节能与能源利用 节水与水资源利用 节材与材料资源利用 室内环境质量 共 100 分 共 100 分 共 100 分 共 100 分 共 100 分 共 10 分 实际得分 49 68 70 38 43
不参评分 3 7 14 20 0
最低得分 40 40 40 40 40
折算后得分 50.52 73.12 81.40 47.50 43.00
居住建筑权重 0.21 0.24 0.20 0.17 0.18
公共建筑权重 0.16 0.28 0.18 0.19 0.19
总得分 60.40 本项目星级 二星级
三、项目效果图
3 四、自评内容
4 节地与室外环境 4 4 节地与室外环境 子项 编号 条文 分数 不参评 达标/ / 得分 控制项 4.1.1
项目选址应符合所在地城乡规划,且应符合各类保护区、文物古迹保护的建设控制要求。
——
√
4.1.2 场地应无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁,无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁,无电磁辐射、含氡土壤等危害。
——
√
4.1.3 场地内不应有排放超标的污染源。
——
√
4.1.4
建筑规划布局应满足日照标准,且不得降低周边建筑的日照标准。
——
√
土地 利用 4.2.1 节约集约利用土地。
19
10 4.2.2 场地内合理设置绿化用地。
9
4 4.2.3 合理开发利用地下空间。
6
3 室外 环境 4.2.4 建筑及照明设计避免产生光污染。
4
4 4.2.5 场地内环境噪声符合现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096 的有关规定。
4
4 4.2.6 场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。
6
0 4.2.7 采取措施降低热岛强度。
4
0 交通设施与公共服务 4.2.8 场地与公共交通设施具有便捷的联系。
9
6 4.2.9 场地内人行通道采用无障碍设计 3
3 4.2.10 合理设置停车场所。
6
6 4.2.11 提供便利的公共服务。
6
0 场地设计与场地生态 4.2.12 结合现状地形地貌进行场地设计与建筑布局,保护场地内原有的自然水域、湿地和植被,采取表层土利用等生态补偿措施。
3 3 0 4.2.13 充分利用场地空间合理设置绿色雨水基础设施,对大于 10hm 2
的场地进行雨水专项规划设计。
9
3 4.2.14 合理规划地表与屋面雨水径流,对场地雨水实施外排总量控制。
6
0
4 节地与室外环境 5 4.2.15 合理选择绿化方式,科学配置绿化植物。
6
6
总分 100 97 49 折算后得分 折算后得分= 100 × ∑每条的实际得分/(100 − ∑不参评分)=
50.52
4 节地与室外环境 6 4.1 控制项 4.1.1 项目选址应符合所在地城乡规划,且应符合各类保护区、文物古迹保护的建设控制要求。
1) 达标自评 √达标; □不达标 2) 评价要点 项目选址符合所在地城乡规划:√是、□否
场地内是否有以下各类保护区:
□基本农田保护区、□风景名胜区、□自然保护区、□历史文化名城名镇名村、□历史文化街区、□其他保护区、√以上皆无
场地内是否有以下各类文物古迹:
□文物保护单位、□保护建筑、□历史建筑、√以上皆无
简要说明项目选址的建设用地属性以及场地内地形、资源情况(100 字以内)。
项目位于深圳市南海大道东侧 160 米处,华明路与建南路交叉路口东北角,项目内容为拆除原有旧楼,新建教学用房,现状场地为学校用地,建成后场地的使用性质保持不变。本项目不在深圳市基本生态控制线范围内,场地内无较高生态价值的树木、水塘、水系,无历史遗留环境问题。
若含有上述所列各类保护区或文物古迹,简要说明保护或改造的措施(200 字以内)。
3) 证明材料 提交材料及要求:
1、 场地区位图:应包含项目所在地位置及名称、周边建筑物等信息;
4 节地与室外环境 7 2、 场地地形图:应为场地原始地形图; 3、 项目建设用地规划许可证:应为城乡规划管理部门颁发的证书,其中包含项目名称、位置、建设规模,且应附有规划设计条件; 4、 相关行政管理部门提供的法定规划文件或出具的证明:如涉及风景名胜区,应提供已批复的风景名胜区总体规划及详细规划的有关图纸及文件;涉及历史文化名城或历史文化街区的项目,应提供已批复的历史文化名城或历史文化街区保护规划的有关图纸及文件;涉及文物保护单位的项目,应由所在地文物行政主管部门出具有关文件,明确该文物保护单位的保护要求;
实际提交材料:
2.1.2 建设项目环境影响评估报告 2.2.1 场地地形图
4 节地与室外环境 8 4.1.2 场地应无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁,无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁,无电磁辐射、含氡土壤等危害。
1)
)
达标自评 √达标; □不达标 2 )
评价要点 项目场地及周边有以下威胁或者危害:
□洪灾、□泥石流、□含氡土壤、□风切变、□抗震不利地段(如地震断裂带、易液化土、人工填土等)、□电磁辐射(如电视广播发射塔、雷达站、通信发射台、变电站、高压电线等)、□火、爆、有毒物质等(如油库、煤气站、有毒物质车间等)、√以上皆无
对场地中的不利地段或潜在的危险源采取必要的避让、防护或控制、治理等措施:□是、□否 场地与各类危险源的距离满足相应危险源的安全防护距离:□是、□否 对场地中存在的有毒有害物质采用有效的治理与防护措施进行无害化处理:□是、□否
场地的防洪设计符合现行国家标准《防洪标准》GB 50201 及《城市防洪工程设计规范》GB/T 50805 的规定:
√是、□否 抗震防灾设计符合现行国家标准《城镇抗震防灾规划标准》GB50413 及《建筑抗震设计规范》GB50011 的要求:√是、□否 土壤中的氡浓度:
6534.6 (Bq/m 3 ),符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325 的规定:√是、□否 电磁辐射符合现行国家标准《电磁辐射防护规定》GB8702 的规定:√是、□否
简要说明避免以上威胁或危险源的防护或治理措施。(300 字以内)
该项目为利用市政规划教育用地进行拆除重建的项目,场地无洪灾、泥石流威胁,建筑场地安全范围内无电磁辐射危害和火、爆、有毒物质等危险源。
该项目场地土壤氡浓度检测结果范围为 3439~13067Bq/m3,平均浓度为 6534.6 Bq/m3,满足《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010 的要求,不需采取防氡工程措施。
3 )证明材料
提交材料及要求:
4 节地与室外环境 9 1、 项目区位图:应包含项目所在地位置及名称、周边建筑物及道路市政设施信息; 2、 场地地形图:应为场地原始地形图; 3、 环评报告书(表):应体现场地是否有洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁以及是否有危险化学品、易燃易爆危险源、电磁辐射等危害; 4、 涉及地质灾害严重的地段、多发区的,提供地质灾害危险性评估报告,应包含场地稳定性及场地工程建设适应性评定内容;涉及污染源、电磁辐射、含氡土壤危害的,提供场地内有毒有害物质的专项检测报告:如土壤氡浓度检测报告、污染源检测报告等。
实际提交材料:
2.1.2 建设项目环境影响评估报告 2.1.4 场址土壤氡浓度检测报告 2.2.1 场地地形图
4 节地与室外环境 10 4.1.3 场地内不应有排放超标的污染源。
1 )
达标自评 √达标;□ □不达标 2 )评价要点 场地内有以下建筑或设施:
□运动和营业场所 、√餐饮厨房、 □锅炉房、 □垃圾运转站、 □其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施(请填写)
、 □以上皆无 如有,是否超标排放:
□是、 √否
如有以上建筑或设施,简要说明避免排放超标的控制措施:(200 字以内)
本项目发电机房、厨房等布置在地下室,厨房和发电机排烟均达到排放标准并通过井道从屋面排出,实现高空排放;地下室风雨操场、报告厅、餐厅和一层图书阅览室设置 VRV空调,室外机布置在夹层屋顶,其余教学用房采用分体空调,设置在二层及以上部位,排热与排风采取高位排放措施,对校园内行人不产生影响;分体空调制冷设备采用环保制冷剂。排水系统设计雨污分流,污废水经化粪池处理后经排放管接入市政污水管道;厨房内产生的污废水通过隔油池处理达标后排放到市政污水管道,隔油池位于本项目场地的西南侧。
3 )证明材料
提交材料及要求:
1、 总平面图:应体现相关污染源所在位置及其控制措施; 2、 环评报告书(表):应包含场地内各类污染源及其控制措施分析。
实际提交材料:
2.2.2 建筑专业施工图、设计说明 2.5.2 给排水专业施工图纸、设计说明
4 节...