  ****** ** * 楼预应力管桩工程

 自

 评

 报

 告

 编 制 人:

 ***

  技术负责人:

 ***

 项目经理:

  ***** 建筑工程有限公司 2014 年 4 月 1 日 日

  *****0 10 号楼 预应力管桩工程

 自评报告

 建设单位: *****置业有限公司 设计单位:*****建筑设计研究总院有限公司武汉分院 勘察单位: ******地质勘察工程有限公司 监理单位:******项目管理有限公司 施工单位:*****建筑工程有限公司 本工程桩基础采用静压预应力混凝土管桩,桩规格为 PHC-AB500(100)。焊接接头,单桩承载力特征值均为:ZH1=700KN 、Ra=1500KN. 我公司在施工过程中严格按照施工组织设计和《*****10 号楼工程桩位图》、《*****10 号楼工程设计说明》、《建设地基技术规范》(DB42/242-2003)、《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002)、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)、《建筑工程施工质量验收同意标准》(GBJ50300-2001)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)、《预应力混泥土管桩》(03SG409)及图纸会审纪要,共完成管桩施工 217 根(工程桩 214、补桩 3),设计桩长为 35m。实际施工控制以终压值均满足设计及施工规范最终压桩力的要求(详细情况见《静压预制桩压桩施工记录》)。

 整个施工过程均在现场监理人员的严格控制下完成。施工日期为:2014 年 07 月 14 日至 2013 年 08 月 08 日。接桩采用焊接接头,焊接后冷却停歇时间均大于1.0min,桩身垂直度的控制采用在两个相互垂直的方向悬挂铅锤线进行控制。桩顶标高的控制根据业主提供的水准控制点引测进行控制。

 工程施工前,施工设备由检测部门进行了校定,保证了施工设备计量的准备性及最终压桩力的可靠性。进场桩材出厂合格及其保证资料齐全。施工设备、进场桩材进行了现场报审、报验,其结果满足设计及施工规范的要求,保证了工程的施工质量。工程施工过程中,轴线进行了严格控制,桩位采取预放线,然后进

  行桩位复核在进行压桩施工。监理公司对施工过程进行了全过程监督,现场施工记录真实可信。

 在整个工程施工之前,由业主单位指定的检测单位湖北天和建设工程质量检测有限公司对进场管桩进行检测,检验项目包括混凝土抗压强度、外观质量、尺寸偏差、抗弯性能的检验。检测结果均符合规范要(详细结果检测报告)。

 在工程桩施工前按照设计图纸进行试桩,经湖北天和建设工程质量检测有限进行单桩静载荷破坏性试验;在得到监理单位同意后进行工程桩施工。

 在施工 39#、148#、202#桩产生爆桩,已报设计院进行补桩处理。

 在全部工程桩施工完成后,由设计院根据设计荷载要求抽样进行单桩静载荷试验,在最大试验荷载下检测试验结果满足设计及规范的要求(详细结果见湖北天和建设工程质量检测有限提供的《单桩竖向抗压静载试验检测报告》)。

 在全部工程桩施工完成且基坑开挖后,对 88 根工程桩进行低应变检测试验,检测结果均为一类桩,无二、三、四类桩;检测结果满足设计及规范要求(详细结果见湖北天和建设工程质量检测有限提供的《基桩低应变反射波法检测报告》)。

 在全部工程桩施工完成且基坑开挖后,按《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)对 5%的工程桩进行垂直度检测,检测结果满足设计及规范要求(详细结果见湖北天和建设工程质量检测有限提供的《工程桩桩垂直度检测检测报告》)。

 桩位偏差经甲方、监理、上部施工单位及我公司四方共同复查,桩位偏差均在规范允许范围内,详细结果见《*****10 号楼桩位平面竣工图》。

 在施工过程中,我公司对本工程全部工程资料进行全程跟踪,工程资料与工程进度基本同步,确保工程资料真实、准确和有效。

  桩基子分部工程质量控制资料核查结果

 序号 项目 资料名称 监理核查意见 1 桩

 基

 桩

  基 图纸会审、设计变更 完整 2 工程定位测量记录、放线记录 完整 3 预制管桩出厂合格证 完整 4 施工试验报告及检测报告 完整 5 隐蔽工程验收记录 完整 6 施工记录 完整 7 分项工程质量验收记录 完整 核查结果:合格 本工程在施工过程中未发生一起安全事故,做到了安全生产。

 根据本工程桩基检验测试结果,结合本工程施工记录,我公司自评该桩基工程质量合格,施工质量满足设计及施工规范的要求。