  建设项目环境影响报告表 (污染影响类)

  项目名称:拌合站

 建设单位:械租赁有限公司

 编制日期:

 2022 年 6 月

 中华人民共和国生态环境部制

  目录

 一、建设项目基本情况 ................................................................................................ 1 二、 建设项目工程分析 ............................................................................................. 11 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 .............................................. 27 四、主要环境影响和保护措施 .................................................................................. 33 五、环境保护措施监督检查清单 .............................................................................. 54 六、结论 ...................................................................................................................... 57

 附图 附件 附图 1 地理位置图 附件 1 委托书 附图 2 平面布置图 附件 2 投资备案证 附图 3 项目区水系图 附件 3 生态红线用地查询 附图 4 外环境关系图 附件 4 监测报告 附图 5 与牛栏江保护区关系图 附件 5 租地合同

 附件 6 原项目建设许可文件

 附件 7 内审进度管理及工作进度管理表

 附件 8 会议意见及专家签到表

 附件 9 修改意见

  1 一、建设项目 基本情况 建设项目名称 拌合站 项目代码 2201-530326-04-05-976532 建设单位联系人 邓明兰 联系方式 4798 建设地点

 云南省(自治区)曲靖市 会泽县 迤车镇索桥村委会

 地理坐标 东经 103°30′52.891″,北纬 26°44′28.912″ 国民经济 行业类别 C3021水泥制品制造 建设项目 行业类别 二十七、非金属矿物制品业-55 水泥制品及类似制品制造-商品混凝土制造 建设性质  新建(迁建)

 □改建 □扩建 □技术改造 建设项目 申报情形  首次申报项目

  □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目

  □重大变动重新报批项目 项目审批(核准/ 备案)部门(选填)

 会泽县发展和改革局 项目审批(核准/ 备案)文号(选填)

 2201-530326-04-05-976532 总投资(万元)

 500 环保投资(万元)

 163.4 环保投资占比(%)

 32.68 施工工期 4 个月 是否开工建设  否 是:

  用地(用海)

 面积(m2 )

 4062 专项评价设置情况 无 规划情况 无 规划环境影响 评价情况 无 规划及规划环境 影响评价符合性分析 无

  2 其他符合性分析 1 、产业政策符合性分析 依照国家《产业结构调整指导目录(2019 年本)》,本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目,故属于允许类建设项目,该项目于 2021 年 12 月 16 日取得项目投资备案证,项目代码:2201-530326-04-05-976532,因此本项目符合国家有关产业政策,符合社会经济发展的要求。

 2 、选址合理性 ①用地合理性 本项目位于会泽县迤车镇索桥村委会,租用会泽县迤车镇兴迤红砖厂厂区建设该项目,经建设单位用本项目坐标到会泽自然资源局查询后,本项目不涉及基本农田与生态红线,其中项目涉及到稳定利用耕地 5m 2 ,在建设过程中对该片区进行退让,符合土地利用规划要求。

 ②环境影响角度 由工程分析以及各环境要素的影响评价结果可知,项目实施后各类污染物在采取防治措施后可以达标排放,各项污染防治措施技术可行,经济合理。在严格落实各项环保措施后,项目排放粉尘对周围环境影响较小,生产废水、生活污水、初期雨水经处理后回用不外排,同时项目夜间不生产,通过噪声预测可知,项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准要求,对周围敏感点声环境影响可接受,从环境影响角度看,项目选址是合理的。

 ③环境风险防范 本项目主要环境风险源为废机油贮存风险,通过规范设置废机油暂存间,制定相关预防及应急措施,本项目环境风险可控,对周围影响处于可接受水平。

 ④环境敏感性和环境容量 本项目位于迤车镇索桥村委会,所在区域不属于环境敏

  3 感区。项目所在地具有一定的环境容量。

 综上所述,项目选址合理。

 3 、平面布置合理性分析 整个厂区大致分为办公生活区、混凝土生产线区及原料堆放区,办公生活区位于厂区西侧,布置办公楼及卫生间;混凝土生产区项目区的东侧,原料堆存区位于东北角;厂区大门设置在西侧。项目西南侧 35 米处有丁家村散户,项目生产区均位于东侧远离居民区,减小对居民的噪声影响。整个厂区功能分区明确,布置合理,便于管理和安全生产。厂区出入口直接连接厂外道路,方便物流及产品的运输,厂房内部按流程合理布局,功能区分工明确,各区布局简单合理。

 4 、本项目与《云南省牛栏江保护条例》符合性判定 1)本项目与牛栏江流域(云南部分)水环境保护规划范围位置关系 规划范围:牛栏江流域(云南部分)水环境保护规划范围为牛栏江流域(云南部分)。其干流全长 440km,流域面积 13672km 2 。包括昆明、曲靖、昭通 3 个市的 10 县(市、区),46 个乡(镇)。其中,牛栏江干流拟建德泽水库坝址以上的流域范围为调水水源区,其干流河长 172km,流域面积 4551km 2 ,包括昆明、曲靖 2 市 6 县(区)21 个乡(镇);牛栏江干流拟建德泽水库坝址以下的流域范围为下游区,其干流河长 268km,流域面积 9121km 2 ,包括曲靖、昭通 2 市5 县(市、区)25 个乡(镇)。

 水环境保护分区:牛栏江流域(云南段)划分为牛栏江德泽水库以上水环境重点保护区(调水水源区)和牛栏江德泽水库以下生态环境保护区(下游区)。其中,调水水源区(Ⅰ区)分为水源保护核心区(I1 区)、重点污染控制区(I2区)、水源涵养区(I3 区);下游区(Ⅱ区)分为污染控制区(Ⅱ1 区)和水源涵养区(Ⅱ2 区)。

  4 本项目位于会泽县迤车镇索桥村委会,属于牛栏江流域下游区水环境保护分区中的水源涵养区(II2 区)。项目与牛栏江流域(云南部分)水环境保护规划位置见附图。

 2)本项目与《云南省牛栏江保护条例》符合性分析见表 1-1。

 本项目属于牛栏江流域下游区水环境保护分区中的水源涵养区(II2 区)根据下表分析 表 表 1-1

 本项目与《云南省牛栏江保护条例》符合性判定 序号 污染控制区内禁止行为 符合性 1 盗伐、滥伐林木和破坏草地 本项目无盗伐、滥伐林木和破坏草地行为发生,符合要求。

 2 使用高毒、高农残留农药 本项目不使用高毒、高农残农药,符合要求。

 3 利用溶洞、渗井、渗坑、裂隙排放、倾倒含有毒有害物质的废水、废渣 本项目生产废水经过收集沉淀后回用不外排,生活污水经处理后用于厂区农地施肥,不外排,厂区初期雨水经沉砂池沉淀处理后回用于生产及洒水降尘,不外排。固废及其他废弃物均得到妥善处置,符合要求。

 4 向水体排放废水、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物 本项目将生产废水沉淀池处理后回用不外排;实验室产生的废弃混凝土块暂存于干渣库,作建筑材料综合利用,沉淀池产生的沉渣直接回用于生产,员工生活垃圾委托环卫部门进行清运、处置,机修保养产生的废矿物油经油桶收集后,暂存于危险废物暂存间,回用于生产机械设备及零件的日常润滑,符合要求。

 5 在江河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物 本项目废渣堆存不在水库最高水位线以下的滩地堆放;项目产生的实验室产生的废弃混凝土块、暂存于干渣库,沉淀池沉渣经过打捞后直接回用于生产,干渣库高于河流渠道最高水位线,且设置暂存库符合一般固体废物暂存要求。

 6 利用无防渗漏措施的沟渠、 本项目不存在该行为,符合要求。

  5 坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水或者其他废弃物 6、 、 与《曲靖市人民政府关于印发曲靖市“ 三线一单” 生态环境分区管控实施方案的通知》(曲政发〔2021 〕27 号)符合性分析 根据《曲靖市人民政府关于印发曲靖市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》(曲政发〔2021〕27 号),全市共划分 80 个生态环境管控单元,分为优先保护、重点管控和一般管控 3 类。

 本项目位于会泽县迤车镇索桥村委会,属于一般管控单元。项目在建设运营过程中须落实生态环境保护基本要求,满足产业准入、总量控制、排放标准以及生态环境准入清单等管理规定。

 表 表 1-2 本项目与《曲靖市人民政府关于印发曲靖市“ 三线一单” 生态环境分区管控实施方案的通知》(曲政发〔2021 〕27 号)符合性分析 析 项目 曲政发〔2021〕27 号 项目情况 符合性 生态保护红线和一般生态空间 生态保护红线和一般生态空间。执行云南省人民政府发布的生态保护红线,生态保护红线评估调整成果获批后,按照批准成果执行。将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。

 项目选址位于会泽县迤车镇索桥村委会,经建设单位用本项目坐标到会泽自然资源局查询后,本项目不涉及基本农田与生态红线,因此,项目建设符合云南省生态保护红线的相关要求。

 符合 环境质量底水环境质量底线:到 2025年,全市水环境质量总体优良,集中式饮用水水源地水质保持稳定,纳入国家和省级考核的地表水监距离较近的地表水体为项目西面 125m 中寨河。中寨河为小河支流,小河为牛栏江支流。牛栏江属于金沙江水系的一符合

  6 线 测断面水质优良率稳步提升,重点区域、流域水环境质量进一步改善,基本消除劣 V 类水体,水生态系统功能初步恢复。到2035 年,全市地表水体水质优良率全面提升,各监测断面水质达到水环境功能要求,消除劣Ⅴ类水体,集中式饮用水水源地水质稳定达标。

 级支流,牛栏自东向西流,最终于昭通市汇入金沙江,小河流入牛栏江流河段属于牛栏江滇黔缓冲区“黄梨树水文站—鲁甸江底”河段。根据《云南省地表水功能区划》(2014)牛栏江滇黔缓冲区“黄梨树水文站—鲁甸江底”河段2020年和2030年的水质目标属于《地表水环境质量》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质。中寨河为小河支流,小河为牛栏江支流地表水环境质量参照执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。

 生活污水经过化粪池收集后用做农肥,生产废水经过沉淀后回用,不外排,对项目周边地表水环境影响较小,不会触及环境质量底线。

 大气环境质量底线:到2025 年,环境空气质量稳中向好,中心城市和各县(市、区)环境空气质量稳定达到国家二级标准,优良率保持稳定,达到省级下达的考核目标要求。到 2035 年,环境空气质量全面改善,中心城市和各县(市、区)环境空气质量稳定达到国家二级标准。

 本项目位于会泽县根据会泽县人民政府公布的《会泽县 2021 年环境空气质量》,2021 年会泽县空气自动站共有效监测 362 天,其中优 224天,良 138 天,优良率100%,会泽环境空气质量能达到二级标准的要求。综上所述,即项目区环境空气质量能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准的要求。本项目废气经处理后可达标排放,对大气环境影响极小,不会改变区域环境功能,不会触及大气环符合

  7 境质量底线。

 土壤环境风险防控底线:到 2025 年,全市土壤环境风险防范体系进一步完善,农用地和建设用地土壤环境安全基本得到有效保障,受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到 2035年,全市土壤环境质量稳中向好,农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障,土壤环境风险得到全面管控。

 生产过程中,生产废水回用,不外排;固体废物合理处置。项目区按分区防渗要求进行建设,沉淀池按一般防渗要求进行建设,经防渗处理后,本项目对土壤环境影响极小。

 符合 资源利用上线 强化节约集约利用,持续提升资源能源利用效率,水资源、土地资源、能源消耗完成省级下达的控制目标。

 项目生产用水来自西侧河流,生活用水来自周边村庄供水管网,用电引自周边村庄供电网,本项目的用水、用电不会对供水、供电单位产生负担;项目类型为建设用地,不涉及基本农田,对土地资源占用较小;项目所在区域暂未设置资源利用上线。

 符合 各县(市、区)一般管控单元 空间布局约束 1.禁止新建、改扩建中小水电项目,现有中小水电站应按照环评批复和水资源论证报告(未明确生态流量的根据相关要求科学确定生态流量)要求,确保连续稳定下泄生态流量。

 2.禁止在基本农田内从事非农业生产的活动。任何单位和个人不得改变或者占用基本农田保护区。

 项目不属于中小水电项目,项目占地为建设用地,未占用基本农田。

 符合 污染物排放管1.现有工业企业应达标排放,逐步提升清洁生产水平,减少污染物排放量。

 2.灌溉用水应满足灌溉水水质标准。

 项目区生产废水回用不外排,生活污水经过化粪池收集后用做农肥。

 符合

  8 控

 环境风险防控

 1.禁止使用国家规定的禁限用农药名录中的农药。

 2.加强环境风险防范应急体系建设,加强环境应急预案管理,定期开展应急演练,持续开展环境安全隐患排查整治,提升应急监测能力,加强应急物资管理。

 本项目主要环境风险源为废机油贮存风险,通过规范设置废机油暂存间,制定相关预防及应急措施,本项目环境风险可控,对周围影响处于可接受水平。

 符合 资源开发效率要求 1.优化能源结构,加强清洁能源利用。

 2.提高土地利用效率,节约集约利用土地资源。

 项目使用的设备不属于淘汰类设备,生产废水回用不外排,项目使用原有项目工程占地,未新占其他土地。

 符合 7、 、 与“ 水十条,土十条” 符合性分析 (1)水十条 本项目与 2015 年 4 ...